9月26日凌晨2点,南方电网超高压公司天生桥局快速消除了鲁西换流站云南侧换流单元三阀控系统故障,使柔直阀控系统恢复了正常运行,有效保障了柔直设备在建国70周年保供电期间的安全稳定运行。
据悉,阀控系统在换流站所有控制层级中属于阀级控制保护系统,主要完成换流阀脉冲调制、脉冲分配及相关的保护功能。25日6点21分,云南侧阀控系统故障导致单元三闭锁,影响了全站全接线运行方式和南网主网架的安全稳定运行。出现故障后第一时间,运维人员及时响应,对装置故障现象、报文及录波进行了分析,短时间内便准确定位了本次故障原因,需要更换装置EX板卡。定位故障原因后,运维人员认真对此次工作开展了风险辨识和分析,并编写了检修方案。在整个板卡更换及试验过程中,为了保证板卡更换质量,工作人员认真对更换板卡型号、软件程序版本进行核对,保证更换工作万无一失。安全方面,运维人员严格按照工作方案步骤进行故障处理,保证表单执行一项勾选一项,真正做到了不跳项、不漏项保证“两票三制”在现场的刚性执行。
经过7个小时的紧张有序工作,EX板卡更换工作顺利完成,云南侧两套阀控告警信号已消失,运行人员工作站相关告警信号已消失,云南侧阀控系统恢复正常运行,鲁西换流站具备恢复全接线运行方式条件,保证了南方电网主网架安全稳定运行。(徐鸿 雷朝煜)
|
|